HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
024  FCU에서의 3관식, 4관식 관리자 05-05-09
 

1. 개요


(1) 사무 기기의 설치가 많은 IB(intelligent build)등에서는 중간기에 동일실내에서 냉·난방 부하가 동시에 발생하는 경우가 많다.

(2) 이때는 개폐 창 등에 의해 외기 냉방을 할 수도 있으나, 온도제어의 부정확, 먼지의 혼입 소음의 전달 등으로 실내 사무환경에 악영향을 준다.

(3) 그러므로 FCU 등의 부하계 배관에 항상 냉수 및 온수를 공급하여 필요에 따라 온수 또는 냉수를 선택하여 사용할 수 있는 3관식 또는 4관식 배관방식이 사용된다.


2. 3관식


(1) 공급관(supply)은 냉·온수 → 분리, 환수관(return)은 냉·온수 → 공통이고

(2) 환수(return)는 환수온도에 따라 냉동기 또는 보일러로 환수된다.

(3) 환수관에서 냉수와 온수가 혼합하여 열손실이 발생하나, 배관을 존별로 구분하게 되면 열손실의 감소가 가능하다.



3. 4관식


(1) 공급관, 환수관 모두 → 냉·온수가 분리되어 혼합손실이 없다.

(2) 1-coil 방식과 2-coil 방식이 있다.

① 1 coil 방식 : 부하기기 내에 코일이 1개설치 → 부하에 따라 냉·온수 절환

② 2 coil 방식: 부하기기 내에 코일이 2개 설치

(3) 하계와 동계에 절환의 불편이 없고, 3관식에 비해 시스템 운전이 단순해진다.

(4) 적용사례 → 포스코 빌딩 등

 

이전글  Perimeter Zone의 열부하 특징과 공조시스템
다음글  유인 유닛방식의 특징 및 적용