HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
026  각층 공조방식에 관하여 관리자 05-05-29
 

제목 없음

1. 개요


공조대상 각 층마다 공조기를 설치하고, 중앙기계실에서 배관을 통해 열원수(냉·온수)와 가습용 증기를 각 층의 공조기에 공급하여 공조하는 방식으로, 중·대규모 건물에 주로 적용되며, 임대건물이나 병원에서와 같이 각층 또는 각 계통의 사용조건이 다른 건물에 유리하다.


2. 각 층 공조방식의 특징


(1) 장점

① 부분부하 운전에 적합하다.(운전관리를 각층에서 함으로 → 층별 제어 용이 )

② 반송 동력비가 절감된다.(덕트 길이가 짧음)

③ 용도 변경시나, 부하증감시 층별 융통성이 크다.

④ 연기 제어시스템(smoke control system)의 도입이 용이하다.(소방용 제연설비와 겸용가능)

⑤ 한 층에 2대 이상의 공조기를 설치하고, 주 덕트를 루프(loop)형태로 하면 → 고장시 영향을 최소화할 수 있다.(2대 설치하고 1대 고장시 → 부하의 50%는 처리 가능)

⑥ 리턴 공기 홴(return air fan)을 설치하면 중간기에 외기냉방(economize cycle 운전)이 가능하다.


(2) 단점

① 유지관리 개소가 많아 관리가 불편하다.

② 소음진동 제어가 다소 힘들다.(공조기계실이 분산되어 있고, 거주공간과 가까이 있음)

③ 초기 공사비가 비싸다.

④ 각층에 1대의 공조기를 설치할 때, 방위별 온도제어가 어렵다.

⑤ 각 층마다 외기 취입구와 배기구를 설치해야 하며, 이는 건축계획시 입면에 영향을 준다.(외관에 악영향을 줄 수 있음)


3. 건축 및 설비적 고려사항


각 층 공조방식은 공조기계실이 거주공간 가까이에 위치하므로 공조실의 진동, 소음이 사무실 등에 영향을 미치지 않도록 특히 주의할 필요가 있으며, 이를 위해 다음과 같은 조치가 요구된다.

(1) 급기 홴 및 환기 홴을 공조기 내장형으로 하고, 공조기는 잭-업(jack-up)방진, 방진 스프링 등을 설치하여 → 진동 및 소음을 최대한 줄인다.

(2) 공조기 케이싱은 발포우레탄 등의 흡음제를 붙인 판넬로 제작하여 → 보온효과를 높이고  홴 소음의 외부전달을 최대한 억제한다.

(3) 덕트를 통한 홴 소음 전달을 억제하기 위해 공조기 출구에 → 흡음 챔버를 설치한다.




 

이전글  유인 유닛방식의 특징 및 적용
다음글  VAV 방식의 특징 및 적용