HOME > 냉동공조기술광장 > 냉동
 
       
036  냉동 사이클의 COP의 향상 방법 관리자 05-07-21
 

제목 없음

1. 성능계수(COP)의 향상 방안


“성능계수(COP)=냉동효과/압축일” 이므로 성능계수를 향상시키기 위해서는,

- 냉동효과를 크게 하거나

- 압축일을 적게 들게 하면 된다.



2. 냉동효과를 크게 하는 방법


(1) 액-가스 열교환기를 설치하여 증발기출구 냉매증기와 팽창밸브로 공급되는 냉매액을 상호 열교환시켜, 팽창밸브 공급 냉매액의 과냉각도를 높인다.



(2) 배관에서의 플래쉬 가스 발생을 최소화하여, 냉각능력을 상실한 냉매증기가 증발기로 공급되는 것을 줄인다.

 ① 액관이나 밸브류의 크기를 냉매 순환량에 대하여 충분한 크기를 가지도록 한다.

 ② 액펌프를 이용하여 액관 중에 있어서 압력손실을 보충하는 만큼의 압력을 준다.

 ③ 여과기나 필터의 점검 및 청소를 실시한다.

 ④ 액관의 방열시공을 철저히 한다.


3. 압축기일을 적게 들게 하는 방법


(1) 응축기 용량, 냉각수량 등을 충분이 크게 잡아 응축압력을 낮게 유지한다.

(2) 증발기, 흡입배관, 압축기의 흡·토출밸브 및 응축기에서의 압력손실을 적게 한다.

- 압축기의 흡·토출밸브 등에서의 압력손실은 압축비(壓縮比)의 증대를 초래하여

① 비체적 증대도 냉매순환량 감소

② 체적효율감소

③ 압축기 토출가스 온도상승

④ 단위 냉동능력당 동력의 증가

⑤ 성능계수 감소

등 악영향을 초래한다.


 

 

이전글  흡입 및 토출밸브에서 압력손실이 냉동사이클에 미치는 영향
다음글  착상이 냉동장치에 미치는 영향 및 제상방법의 종류