HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
036  중앙 집중식 공조방식과 분산형 공조방식 비교 관리자 05-07-11
 

제목 없음

1. 개요


(1) 중앙집중식 공조방식과 분산공조방식 중 어떤 방식이 더 유리한지는 각각의 방식이 장단점을 지니고 있으므로, 해당 건물의 특성을 고려하여 결정하여야 하나,

(2) 최근에 들어서는 개별제어의 측면에서, 중앙공조방식보다는 층별 공조방식을 선호하는 경우가 많다.

(3) 공조방식의 선정은 설비층 배치, 외기 취입구의 위치, 공조실의 크기 등의 건축적인 측면과, 초기투자비, 운전비, 공조기능 발휘 등의 설비적 측면을 함께 고려하여 결정하여야 한다.

(4) 설치 개념도는 다음의 그림과 같다.



2. 중앙집중식과 분산형 공조방식의 비교


(1) 중앙집중식 공조 방식

각층용 공조기를 설비층에 통합 설치하여 각층에 덕트로 공기를 공급하는 방식으로 다음과 같은 장․단점이 있다.


1) 장점

① 유지관리가 용이하다.

② 공조실이 몇 군데만 설치되므로 기준층의 공조실 면적이 절감된다.

③ 기준층에 외기 인입구 및 배기구가 필요 없다.


2) 단점

① 특수층(설비층) 공조실 면적이 많이 소요된다.

② 부분부하에 대한 적응성이 떨어진다.(개별제어가 곤란)

③ 반송 동력비가 비싸다.

④ 층별 용도 및 부하 변동시에 융통성이 떨어진다.

⑤ 설비층 하부에 진동, 소음에 대한 대책이 필요하다.


(2) 분산식 공조방식(각층 공조방식)

공조기를 각층에 설치하여 층별로 공조하는 방식으로, 다음과 같은 장․단점이 있다.(중앙집중식과 분산식 모두 냉동기 등 열원설비는 중앙기계실에 설치하고, 이로부터 열매를 공급 받음)


1) 장점

① 부분부하 운전에 적합하다.(운전관리를 각층에서 함으로)

② 반송 동력비가 절감된다.

③ 용도 변경시나, 부하 증감시 층별 융통성이 크다.

④ 연기 제어시스템(smoke control system)의 도입이 용이하다.(소방용 제연설비와 겸용가능)

⑤ 한 층에 2대 이상의 공조기를 설치하고, 주 덕트를 루프(loop)형태로 하면 → 고장시 영향을 최소화할 수 있다.(2대 설치하여 1대 고장시 → 부하의 50%는 처리 가능)


2) 단점

① 유지관리 개소가 많다(유지관리 불편).

② 소음진동 제어가 다소 힘들다.(공조기계실이 분산되어 있으므로)

③ 초기 공사비가 비싸다.

④ 각층에 1대의 공조기를 설치할 때, 방위별 온도제어가 불가능하다.

⑤ 각 층에 외기 취입구와 배기구가 필요하며, 이는 건축 계획시 입면에 영향을 준다.(외관에 악영향을 줄 수 있음)



 

 

이전글  VAV공조방식에 있어서 온도 및 습도제어 및 예열, 예냉, 야간기동제어의 필요성
다음글  중앙집중식과 개별식의 장·단점