062  흡수식 냉동기의 유지관리방법 관리자 05-11-30
 

새 페이지 1

(1) 진공관리

① 냉동능력은 불응축가스의 혼입(混入)에 의해 급격히 감소한다.

- 9.5%의 경우 냉동능력은 약 1/2로 감소


 

(2) 용액관리

① LiBr수용액은 부식성이 강하므로 아무 곳에나 버려서는 안됨(냄새, 자극성, 발화성, 폭발성은 없고 화학적으로 안정)

② 공기 중에 방치하면 침전물을(Li4CO3)형성하므로 반드시 밀봉용기에 보관

③ 용액 취급시는 고무장갑을 착용하고 피부접촉시는 비눗물로 씻을 것


 

(3) 부식 억제제

① 부식억제제는 철(Fe)의 표면에 Fe3O4 또는 초산화물계의 강한 산화피막을 형성하여 부식방지 역할

② LiBr수용액은 부식성이 강하고, 누설에 의하여 외부공기가 유입될 경우 강한 부식성을 나타낸다.

③ 부식억제제는 소모되므로 부족하지 않도록 보충하여야 하며 소모가 빠르면 외부공기의 유입이 많기 때문이므로 누설시험을 실시하고 조치를 취한다.


 

(4) 계면 활성제의 보충

① 계면활성제는 LiBr수용액의 표면장력을 약화시켜, 흡수기, 응축기 전열관에서 용액이 균일하게 젖도록하여 전열성능을 촉진시킨다.

② 진공추기 작업시 기기외부로 방출되어 없어지므로 재 보충이 필요.


 

 

이전글  흡수식 냉동기의 특징과 설치시의 유의사항
다음글  빙축열시스템 운전방식의 분류 및 장단점