HOME > 냉동공조기술광장 > 냉동
 
       
065  폐열회수장치에 대하여 관리자 06-01-02
 

제목 없음

1. 개요


(1) 열회수 방식은 건물내의 잉여열이나 버려지는 열을 회수하여 건물 안에서 열이 부족한 곳에 반송하여 난방용 열원(熱源)으로 이용하는 방식으로, 에너지절약 차원에서 유효(有效)한 수단이 되고 있는데, 건물 내에서 회수할 수 있는 열의 종류는 공조배기(exhaust air), 조명열, 기계실 배기열 등이 있다

(2) 공조설비에서의 배열회수는 전열교환기에 의하는 경우가 가장 많으며, 또 이 방식이 여러 가지 에너지절약 방법 중에서 가장 유효한 방법이기도 하다.


2. 열회수방식의 분류


열회수 방식을 대별하면, 회수열의 온도를 변화시키지 않고 직접 이용하는 방식과, 히트펌프(heat pump)에 의하여 온도를 높여 이용하는 승온방식(昇溫方式)이 있다.


(1) 직접이용방식

① 이 방식은 회수열의 온도가 비교적 높고, 열회수처와 열수요처의 거리가 가까우며, 열의 수급이 시간적으로 일치할 때 이용되는 방식으로,

② 보통 주 열원의 보조로서 이용되는 경우가 많다.(대표적인 것 → 전열교환기)


(2) 전열교환방식(직접이용하는 방식)

① 회수열을 직접 이용하는 방식으로, 공기(외기) 대 공기(배기)로 전열(현열+잠열)을 교환하며,

② 열교환율은 약 70% 정도이다.

③ 외기 도입량이 많고, 운전시간이 긴 시설에 효과적이며,

④ 공조설비의 에너지절약 기법으로 가장 많이 이용되는 방식이다.

⑤ 회전식과 고정식이 있다.(회전식 많이 사용)


(3) 히트펌프에 의한 승온방식

① 회수 열원이 비교적 저온인 경우에 사용되며, 연소가스나 화장실 배기 등과 같이 유해성분이나 취기(臭氣)를 품고 있어도 일단 열교환기를 거쳐 회수하기 때문에 문제가 없으며,

② 열 회수부와 열 수요부가 떨어져 있어도 배관을 통해 열반송이 가능하며, 회수열의 발생시간과 수요가 시간적으로 일치하지 않아도 축열조에 저장한 후 사용이 가능하므로, 계획적인 회수열 이용이 가능하다.

③ 이 방식은 중·대규모 건물에서 주로 사용되는데, 이 방식의 대표적인 것으로는 2중응축기방식(double bundle condenser system)이 있다


(4) 2중응축기방식(double bundle condenser system)이란

① 냉동기의 응축기(condenser)에 2개의 관속(bundle)이 있어 각각 냉각탑 및 온수회로에 접속되어 있다.

② 증발기의 냉수(冷水)에서 회수한 열을 열펌프에 의해 승온(昇溫)하여 응죽기에서 난방을 하고 남은 열은 축열조에 저장한다.

③ 축열이 완료되면, 응축기의 냉각탑 회로를 이용하여 회수열을 건물 밖(대기)으로 방열한다.


3. 각 방식의 비교


 

 

직접이용방식(열교환기이용)

승온방식(열 펌프 이용)

① 회수열원온도

저 ~ 고

② 회수후의 이용온도

③ 회수열의 반송거리

짧다

길다

④ 유체한 열원에서의

가능

불가

⑤ 열회수

가능

불가

⑥ 축열 가능성

불가

가능

⑦ 회수열 매체

공기


 

이전글  배관용 탄소강관의 KS기호와 용도
다음글  Heat pump에 의한 배열회수(heat recovery)