HOME > 냉동공조기술광장 > 냉동
 
       
066  Heat pump에 의한 배열회수(heat recovery) 관리자 06-01-11
 

제목 없음

1. 개요


(1) 히트펌프에 의한 배열회수 방식은 회수열원이 비교적 저온인 경우에 사용되며, 연소가스나 화장실 배기 등과 같이 유해성분이나 취기(臭氣)를 품고 있어도 일단 열교환기를 거쳐 회수하기 때문에 문제가 없다.

(2) 열회수부와 열수요부가 떨어져 있어도 배관을 통해 열반송이 가능하며, 회수열의 발생시간과 수요가 시간적으로 일치하지 않아도 축열조에 저장한 후 사용이 가능하므로, 계획적인 회수열 이용이 가능하다.

(3) 이 방식은 중·대규모 건물에서 주로 사용되는데, 이 방식의 대표적인 것으로는 2중응축기방식(double bundle condenser system)이 있다


2. 건축물 내의 열균형(heat balance)


동계에는 페리메터(perimeter)부의 열손실과 외기의 예열부하가 있으며. 또 실내의 전등, 인원으로부터의 발열, 송풍기동력에 의한 발열이 있다.


3. 열회수 시스템


(1) 더블 번들(double  bundle)형 히트펌프 사용 → 독립 문장 참조

(2) 개방식 혹은 밀폐식 축열로 사용하여 잉여 열축열, 부족시 방출

(3) 기계실, 전기실, 엘리베이터 기계실 등의 배기(排氣)에서 열회수


4. 예열부하 문제와 보조열원


간헐운전에서는 건축 구조체가 냉각되어 있으므로 큰 예열부하가 아침 기동시에 걸리게 되고, 반면에 조명 등에 의한 발열도 최초에는 구조체에 흡수되어 적으므로 예열부하를 감당할 수 없다.(특히 월요일에는 더욱 그러하다) 그러므로 보조열원이 필요하다.

보조열원 종류

(1) 축열조 : 외기가 평균온도 이상일 때 남는 열 축열, 평균온도 이하일 때 방열

(2) 전열(全熱) : 심야에 전기 보일러 이용, 축열

(3) 공기열원 히트펌프 : 외기로부터 채열, COP가 3정도이므로

(4) 기계실의 배기 : 기계실, 전기실, 엘리베이트 기계실의 배기열 이용 주방의 배기는 그리이스가 함유되므로 사용하지 않음


5. 열회수 방식의 경제성


(1) 열회수 장치에서는 보일러와 그 부속기기가 불필요하기는 하나 냉동기에는 더블 번들(double bundle)형 열교환기를 요하고, 또 기계실 등의 배열회수에 여분의 설비비를 요하는 등 보통방식에 비해 큰 차이(이점)가 없다

(2) 또 운전비에 었어서도 동계의 히트펌프 운전으로 다량의 전력을 필요로 하므로 운전비가 고액이 된다

(3) 결론적으로 경제성에 있어서는 재래방식(냉동기+보일러)에 다소 뒤진다


 

이전글  폐열회수장치에 대하여
다음글  Heat Pump에 대하여