HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
066  공기열원 히트 펌프의 고효율화 관리자 06-01-20
 

제목 없음

1.개요


(1) 공기열원 히트 펌프는 열원(공기)을 언제, 어디서, 누구나가 거의 무한대로 사용할 수 있다는 장점이 있다.

(2) 반면, 외기온도가 낮아질 때, 열부하(熱負荷)는 늘어나는 반면, 히트 펌프의 가열능력은 떨어지며 실외 공기 열교환기의 착상에 의해 난방능력이 급격히 떨어진다는 단점이 있어 이에 대한 해결 방안 모색이 중요하며 다음과 같은 해결책을 생각할 수 있다.


2. 고효율화 방법


(1) 한냉지용 인버터(inverter)형 고효율 압축기 개발

- 적상에 의한 능력 감소시 압축기 회전수를 상승시켜 난방능력을 상승시킴


(2) 적절한 냉동유의 선택

압축비 상승에 의한 토출가스온도 상승에도 탄화되지 않는 냉동유 선택


(3) 압축기 예열 방식의 채택

압축기 예열방식을 채택하여 초기 난방시 압축기 예열량 최소화로 난방능력 증가


(4) 신 냉매에 대한 냉동 사이클의 최적 제어방식 개발


(5) 새로운 착상 검지 방법 개발

새로운 착상 검지 방법을 개발하여 무효제상 운전을 방지하고 제상시간 단축


(6) 신 제상방식의 개발

축열조의 축열에 의한 제상방식 개발


(7) 착상량 감소방식 개발

열교환기(실외 공기측) 형상개량 및 표면처리에 의해 결로 및 적상이 잘 되지 않는 열교환기 개발


(8) 공력(空力) 특성의 개선

홴의 개선 및 열교환기 흡·토출구의 형상 개선에 따라 송풍량 증가와 저소음화 실현(송풍량이 증가하면 적상이 많은 영역이 줄어듬)


(9) 액분리기-수액기(accum-receiver)의 적용

수액기 내 액분리기를 설치하여 냉매액은 과냉, 냉매가스는 과열시켜 난방능력 증대

 