HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
067  수배관의 설계순서와 설계시 유의사항에 대하여 관리자 06-02-20
 

제목 없음

1. 개요


수배관은 열원기기와 AHU, FCU 등의 부하기기를 연결하는 열반송계로 경제성, 에너지절약성, 내구성 등을 고려하여 결정하여야 한다.


2. 설계순서


(1) 우선, 보일러, 냉동기 등 열원기기와 AHU, FCU 등 부하기기의 배치를 결정한다.

(2) 건물방위, 사용시간 등에 따라 건물을 조닝한다.

(3) 배관방식을 결정한다.(공급방식, 환수방식, 유량제어방식 등)

(4) 결정된 배관방식에 따라, 열원기기와 부하기기를 연결하는 경제적이고, 보수유지가 용이한 배관경로를 결정한다.

(5) 각 부하기기의 필요 수량을 계산하여 → 각 계통의 최대유량을 결정한다. 

- 유량(L)은 열부하(Q)로부터 다음 식에 의해 구한다.

    

(6) 유량선도로부터 최대유량에 대한 권장유속을 결정한다.(2m/s이하)

(7) 권장유속에 따라 → 마찰저항 값 결정

(8) 마찰저항 값에 의해 → 각 유량에서의 관경을 결정한다.

(9) 배관길이와 마찰저항 값으로부터 직관부의 총 저항을 계산하고, 여기에 국부저항과 기기저항을 더하여 배관계 전체의 저항을 구한다.

(10) 배관계 총저항을 고려하여 펌프양정을 결정한다.

(11) 펌프양정과 유량으로부터 → 펌프동력을 구한다.

  


3. 배관 설계시 유의사항


(1) 각 기기에 공급하는 물의 온도와 수량은 공조부하에 적절하도록 선정.

(2) 유수음이나 기기의 진동에 의한 소음장애 방지.

(3) 물의 팽창에 의한 관내 압력 이상상승 방지.

(4) 관의 신축에 의한 배관장치 손상 방지.

(5) 관내가 대기압 이하로 되지 않도록 한다.(공기침입 방지)

(6) 또 침입공기는 신속히 배출하기 위해 적절한 곳에 공기 빼기밸브 설치.


 

이전글  공기열원 히트 펌프의 고효율화
다음글  온수 배관에서 역환수 방식(Reverse Return)