HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
070  열 쾌적요소에서 개인적 및 물리적 요소 심성훈 13-11-11
 

1. 개요

(1) 인체 주위의 열적 환경요소는 크게 물리적 변수와 개인적 변수로 구분할 수 있으며 , 각 변수
에 대한 항목은 다음과 같다.
@ 물 리 적 변수 • 기 온 (air temperature) , 습도 (humidity) , 기 류 (air movement) 및
평균복사온도가 해당된다.
@ 개인적 변수 • 활동량(acti띠ty) , 착의량(c1ot비ng) , 나이 (age) , 성별 (sex)을 들
수 있다 .

(2) 재실자가 느끼는 온감(溫感)은 이들 각 요소들의 조합에 의해 표시되는 데 이들 각 요소들을
조합하여 하나의 지표로 표시한 것을 열 쾌적지표 또는 온열환경지표라 한다.

2. 온열흰경지표의 폼휴

(1) 건구온도(dry bulb temperature; ta)
보통의 건구온도계가 나타내는 온도로 가장 많이 사용되는 지표이며, 특히 상대습도
(relative hurnidity)가 40-60% 일 때, 이 지표의 효용성이 크다. 그러나 땀에 의한
습기가 체온조절에 영향을 미칠 때는 이 지표의 효용성이 감소한다.

(2) 상대습도(Relative Humidity ; RH)
상대습도는 습공기의 수증기 분압(요)과 그 온도에서의 포화공기의 수증기 분압(Ps)과
의 비를 백분율(%)로 나타낸 것으로 다음과 같이 표시된다.



여기서 , PS 는 온도에 따라 변하므로 , Pw 가 일정해도 온도에 따라 상대습도는 변한다.
즉, 온도가 상승하면 상대습도는 감소하게 된다.

(3) 기류속도(없r velocity)
기류속도에 따라 대류 열 전달률의 값은 달라진다. 즉, 기류속도가 빠르면 대류 열전달
률이 증가하여 열의 이통이 잘 일어난다.

(4) 평균복사온도(MRT)
복사난방의 설계에 사용되는 온도에는 실내공기온도 (t a) 이외에 평균복사온도가 사용
되는데, 평균복사온도는 실(室)을 구성하는 각 벽체의 표면온도를 평균한 것으로 복사
난방에서 쾌감(快感)의 기준이 되는 온도이다.
쾌적감을 좋게 하기 위해서는 벽면 전체를 똑 같이 17-21 'C 정도로 유지하는 것이
바람직하지만, 실제로 이렇게 하는 것은 유리나 외벽 둥 직접 외기와 접하는 부분이
있으므로어렵다. 그러므로바닥, 천정, 벽면동의 일부고온부분에 가열 패널 (heating
panel)을 만들어 평균복사온도가 17-21 'C 가 되도록 설계한다. 패널면을 포함한 실내
표변의 평균온도는 근사적으로 다음과 같이 구할 수 있다.



여기서 , t p : 패널의 표변온도 , t s : 실내 비가열변의 표면온도 , A ρ : 패널의 표면적
쩌11 장 공기조화

(5) 인체의 대사작용(metabolism)
인체의 열생산은 주로 음식물의 소화와 근육운동으로 이 루어지는 데 이 를 인체의 대사
작용이라 하며, 그 양은 주로 met 단위로 측정한다 .
1met는 조용히 앉아 있는 성인 남자의 신체 표면적 1m2에서 주위 공기로 열이 발산되
는 정도를 나타내는 것을 평균한 열량으로 58.2 W/m2, 혹은 50 kcal/ m2• h에 해당한다.
즉, 1met는 다음과 같다 .
1 met = 58.2 W/m2 (50 kcal/m2• h)
인체의 열 발산량은개인에 따라다르고, 나이가많을수록감소하며, 성인 여자의 경우는
남자의 약 85% 정도이다 . 인간의 활동형태에 따른 met수는 일반적으로 다음과 같다 .
수면 : 0.8 (40 kcal/m2• h) , 휴식시 : 1 (50 kcal/m2• h) , 사무 : 2.0 (lookcal/m2• h) ,
노동 : 4.0 (200 kcal/m2• h) 정도이다.

(6) 착의 량(clothing)
의복은 인체에 있어 단열재로 작용하며, 피부가 일정한 온도로 유지되도록 도와준다 .
착의량에 따라 피부로부터의 복사 , 대류 및 전도에 의한 열 손실량이 크게 변화함으로
써 열평형을 이루는 외부온도가 달라지게 된다 .
의복의 단열값은 clo의 단위 를 사용하여 계산하며 , 1 clo는 옷의 속과 겉면의 온도차가
0.18 "C 일 때, 1m2을 통해 1 시 간에 1 kcal의 열을 통하는 정도의 단열성을 말하며, 1
clo=O .155 m2. "C /W이다. 따라서, clo값이 크면 단열성이 좋음을 뜻하며, 보통 사무
복은 1 clo이다.
 