HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
071  인체의 열적 쾌적감에 영향을 미치는 환경요소들 심성훈 13-11-11
 

1. 개요
여러 온열환경 요소(옹도, 습도, 기류, 착의량 등)의 복합적 영향을 단일지표로 표시할
수 있다면 실용상 매우 편리하므로 생리적 반응뿐만 아니라 감각척도 등을 기본으로 하여
많은 지표가 발표되어 있다 . 다음은 이론 및 실험에 의해 조합된 환경지표들이다.

2. 환경지표의 흉휴

(1) 작용온도(()perative Temperature ; OT)
체감에 대한 기온과 주위 복사열 및 기류의 영향을 조합시킨 지표로서 인체의 쾌적감을
좌우하는 실제지표이며 습도의 영향이 고려되어 있지 않다.
실내기류가 많을 때, 작용온도는 다음과 같이 정의한다 .



여기서 , h r 복사전달률(kcal/ m2 . h . OC) , t a : 건구온도CC) , h c : 대류전달률
(kcal/m2 • h . t) , MRT : 평균복사온도( t )를 각각 나타낸다.
또한, 실 내 기류가 많지 않은 일반적인 경우에는 hc = h r가 되므로 다음과 같이 된다.




(2) 유효온도(Effective Temperature ; ET)
유효온도란 어떤 온 • 습도하에서 느끼는 쾌감과 동일한 쾌감을 얻을 수 있는, 바람이
없는 포화상태(상대습도 100%)의 실내 온도를 말하며 , 이는 기온, 습도, 풍속의 3요소
가 체감에 미치는 효과를 단일지표로 나타낸 것이다 . 이 것은 미국에서 자주 사용하는
환경지표로 실감온도라고도 하며 , 저온도에서 습도의 영향이 실제보다 크게 평가되고,
복사열 및 개인차가 고려되고 있지 않다.
유효온도를나타내는표는실내의 작업상태 및 착의량에 따라다르게 작성하며 , 건구온
도 및 습구온도의 교점과 실 내기류속도에 의해 결정된 선에 따라 유효온도를 알 수
있 다.

(3) 수정유효온도(Corrected Effective Temperature ; CET)
유효온도에서는 열방사, 즉 복사열의 영향을 고려하지 않았으므로 건구온도 대신에
글로브 온도(globe temperature)를 사용하여 복사열에 대한 영향을 고려한 지표를 수정
유효온도라 한다.

(4) 신유효온도(New Effective Temperature ; ET*)
착의량 0.6 디0 , 작업량 1.0 met인 조건 에서 4가지 열환경요소, 즉 기온, 습도, 풍속,
복사열을 고려한 단일지표를 말한다.

(5) 불쾌지수(Discomfort Index ; DI)
이 것은 일반적인 열환경 평가지수라고 하기 보다는 불쾌함의 정도를 나타내는 지수라
고 할 수 있으며, 기후의 불쾌도를 표시하는 여러 요소 중 기온과 습도만의 영향을
고려한 것이다 .
불쾌지수는 다음과 같이 표시한다 .
DI = O. 72(t a + t w) + 40.6
여기서 , ta 건구온도Cc) , t ω : 습구온도CC)를 각각 나타낸다.

(6) 예상평균 온냉감 신고(Predicted Vote ; PMV)
P.O. Fanger에 의해 제안된 것으로 열적 쾌적성이 공기의 온도만을 지표로 함은 충분하지는
않다는 의미에서 실내온도 외에 작업강도 착의상태 기류속도 퉁 총 4가지 변수를 조합하여
어떠한 환경을 만들고 이 환경에 대한 여러 사람들의 반응을 아래의 기준값으로 표현한 것이다 .
+3(무럽다), +2(럽디-), +1(조금럽다), O(쾌적), -1(조금서늘하디-), -2(서늘하다), -3(줍디)
여기서, -1, 0, +1을 대략적인 쾌적상태로 본다.
 

이전글  열 쾌적요소에서 개인적 및 물리적 요소
다음글  상당외기 온도 (solar air temperature)와 복사열 과의 관계