HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
072  상당외기 온도 (solar air temperature)와 복사열 과의 관계 심성훈 13-11-11
 

1. 복사얼 (radiant heat)
태양에서 방출되는 복사에너지 는 대기권에서 대기 중을 통과하면서 일부는 산란되고, 일부
는 이산화탄소(Co.D나 수증기 등에 흡수되며 , 나머 지는 지표에 도달한다 . 대 기권 밖에서
태양 복사에너지의 강도, 즉 태양정수는 1.381 kW/m2 정도이다.
산란이나 대기에 흡수된 복사에너지 는 대 기온도를 상승시켜 대 기복사(大氣輯射, sky
radiation)를 일으키게 하며, 건물 이나 지표 둥 에 도달된 복사에너지는 직달일사(이rect
solar radiation)가 된다 .



2. 상당외기온도 (solar air temperature)
건물의 외표면은 직달일사나 대기복사를 받아 표면온도가 상승하게 되는데, 이때 벽의
표면온도를 t s, 외 기옹도를 t 0 , 표면열전달률을 a o(kcal/ m2• h . OC ), 흡수율을 a 라 하면,
이 벽에 전일사량(직달일사 + 대기복사) I (kcal/ m2• h)가 도달하여 벽체로 전달되는 열량
q (kcal/ m2• h)는 다음 식과 같 이 나타낼 수 있다.



여기서 ,(aI/a o + ta)를 상당외기온도라 하며,일사를 받는 외벽이나 지붕 등으로부터의
취득열량을 계산할 때 사용된다.
상당외기온도는 외기온도뿐만 아니라, 일사의 영향, 벽체의 구조에 따른 전열의 시간
적 지연, 즉 흡수율을 고려한 것으로 상당외기온도와 실내용도와의 차를 상당외기온도
차(Equivalent Temperature Difference ; ETD) 라 하며 , 일반적으로 표로 만들어져