HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
073  습공기 선도상의 혼합,냉각과정 심성훈 13-11-15
 

1. 선도상의 표시

장치의 구성 및 공기선도상에서의 흔합 및 냉각 프로세스는 다음과 같이 표시된다 .



2. 도시과정

먼저, 실내의 설계조건 및 외기조건에 따라 ①및 ②를 잡고 , 이를 직선으로 연결한 후,
실 내 환기량 GR과외기량 G F의 혼합비에 의해 혼합공기의 상태점 ③을 다음과같이 계산하
여 잡는다 .



다음으로 SHF을 계산하여 ①에 서 SHF와 평행선을 긋는다 .



냉각코일 출구상태인 ④점은실내공기 상태점 ①을통과하는 SHF선상에 있으며, 그위치는
- 취출공기의 온도차(보통 10 - 12℃) 에 의해서 잡거나,
- BF가 주어지고 , tADP를 알 수 있는 경우에는 ③Ⓢ선상에서 Ⓢ④ : ③④ =
BF: (l -BF) 의 비율로 잡는데, 일반적으로 취출온도는 상대습도 90% 선상에
있다.
여기서 , SHF와 포화곡선(상대습도 100% 선)이 만나는 점Ⓢ’을 • 실내장치 노점온도라
하고, Ⓢ점을 코일의 장치노점온도라고 한다 .

3. 계산식
1) 송풍량 G(kg/h) , Q(m3 /h) 의 계산식은 다음과 같다.



여기서 , q S는 실내현열부하 외 덕트의 열취득, 송풍기 발열 둥을 고려하여 결정한다( 일
반적으로 실 내현 열부하의 10 - 15% 감안) .
2) 외기 부하 q F (kcal/h)는 다음과 같이 계산한다(외 기 량 • GF (kg/h) , QF (m3 /h)로 가정) .
q F = G F (h 2 - h 1) 또는 qF = G(h3 - hl)
3) 냉각코일부하 q c (kcal/h) = 외기부하 + 실내부하로 다음과 같이 계산한다 .
q c = G(h3-hl) + G(hl - h4)
= G(h 3-h4)
= 1.2Q(h3 - h4)
4) 감습량 L(kg/h)은 다음과 같 이 계산한다 .
L = G(X3 - X4) = 1.2Q(X3 - X4)
5) 냉동기 부하 R(kcal/h)은 다음과 같이 계산한다.
R = q c X 1. 15(배관부하 + 펌프부하 + 여유율 • 15%) (kcal/h)
 