HOME > 냉동공조기술광장 > 공기조화
 
       
0  냉온수 배관의 정유량 방식, 변유량방식 관리자 05-12-26
 

제목 없음

1. 개요


공조기(AHU), 팬코일 유니트(FCU) 등의 부하기기 출력제어 방법으로는 다음과 같은 것들이 있다.

(1) 송수량은 일정하게 하고, 부하의 변동에 따라 수온을 변화시키는 → 정유량 방식

(2) 수온은 일정하게 하고, 송수량을 변화시키서 부하의 변동에 대응하는 → 변유량 방식


2. 정유량 방식


정유량 방식의 종류에는 다음과 같은 것이 있다.

(1) 열원의 공급수온 자체를 변화시키는 방법

- 계절마다 설정온도를 변화시키는 경우에 사용

(2) 3-Ways 밸브을 사용하여 송수온도를 제어하는 방법

- 이 방식은 열원의 공급수온은 일정하게 하고, 3-Ways 밸브에 의해  리턴측의 물을 적당이 혼합, 온도를 조절하여 송수하는 방식으로,

- 계통별 또는 존별로는 제어가 가능하지만, 기기마다 제어는 불가능하다.

(3) 3-Ways 밸브를 사용하여 부하기기의 유량을 변화시키는 방법

- 이 방식은 3-Ways 밸브에 의해 부하측에 흐를 물을 적당히 바이패스 시키는 방법으로,  - 계통마다의 제어는 물론 각 기기마다의 제어도 가능하기 때문에 종래부터 많이 사용되고 있다.

- 이 방식은 배관 전체는 정유량이지만, 부하기기에서 보면 변유량이 되는 셈이다

3. 변유량방식


(1) 변유량방식에는, 아래 그림과 같이,

① 펌프의 대수제어

② 펌프의 회전수제어

③ 2-ways 밸브제어(기기마다의 제어도 가능)

방법이 있으며, 반송동력을 절감할 수 있어, 에너지절약의 일환으로 널리 사용되고 있다.

(2) 이 중에서, 특히 2-ways 밸브제어의 경우에는 펌프의 대수제어나 회전수제어 등과 조합하여 사용함으로써 펌프의 동력을 절감할 수 있다.


(3) 일반적으로 공조기 등의 코일 성능은,

① 수온변화에 대해서는 → 거의 비례해서 변화하지만

② 수량의 변화에 대해서는 30%정도 유량이 저하하여도→코일성능은 90%정도 확보 가능하다. 

③ 즉, 온수의 온도변화는 성능에 바로 영향을 미치지만, 수량변화는 성능에 미치는 영향이 적다

④ 이렇게 볼 때,

- 정유량 방식은 → 제어성이 좋다(그러나 반송 에너지면에서 불리)

- 변유량 방식은 → 제어성은 다소 떨어진다.(그러나 반송에너지 절약측면에서 유리)


 

이전글  소형열병합발전 시스템에 관하여
다음글  배관의 압력손실에 대하여